地址: | 泊頭市解放西路 |
網址: | www.sythbkj.com |
郵箱: | czrdcc@163.com |
電話: | 0317-8192079 |
電磁脈沖閥使用環境與故障分析:
1、根據供電電源種類,分別選用交流和直流電磁閥。一般來說交流電源取用方便.
2、應根據電源容量選擇額定電流和消耗功率。須注意交流起動時VA值較高,在容量不足時應優先選用間接導式電磁閥。
3、環境中相對濕度高及有水滴雨淋等場合,應選 電磁閥。
4、在有腐蝕性或爆炸性環境中的使用應優先根據 性要求選用耐發蝕。
5、環境空間若受限制,請選用多功能電磁閥,因其省去了旁路及三只手動閥且便于在線維修。
6、電磁脈沖閥的電源條件。
7、環境中經常有振動,顛簸和沖擊等場合應選品種,例如船用電磁閥。
8、電壓規格用盡量優先選用AC220V.DC24V。
9、電源電壓波動通常交流選用+%10%.-15%,直流允許±%10左右,如若超差,須采取穩壓措施或提出訂貨要求.
10、環境的 高和 低溫度應選在允許范圍之內,如有超差需作訂貨提出。
電磁脈沖閥的故障分析:
故障現象:輸入電信號,先導頭不動,膜片不動,閥不工作。
可能原因:線路不通;電壓過低;因現場安裝不當,使先導頭動柱卡死。
故障現象:輸入電信號,電磁脈沖閥噴吹不正常。
可能原因:壓縮空氣空壓機太小供氣不足,進氣管直徑太小,滿足不了閥的連續噴吹.
故障現象:輸入電信號,膜片打不開,閥不能噴吹?/p>
可能原因:先導閥沒有工作;小膜片阻尼孔、卸荷孔堵塞。